g123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 105 點
下載積分: 1918 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-08-05
查看g123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-31 13:35
各位大俠們,現在用485ADPRW-MD模塊讀取五個溫控表的實際溫度,M8000直接驅動ADPRW指令用打火機烤熱電偶探頭,監控程序的數值比溫控表慢!還望大俠們指點下
安川電機
安川MPE720程序解密,上傳解密.
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1648 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2024-08-13
查看安川電機的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-31 13:36
熱電偶反應本來就慢。
g123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 105 點
下載積分: 1918 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-08-05
查看g123456的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-31 13:40
儀表數值已經變化了,監控PLC數值沒反應,直接測試接一個儀表,PLC反應數值的速度跟得上儀表的速度
wen2013
興趣是最好的老師!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 159 點
下載積分: 534 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2023-06-11
查看wen2013的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-28 18:43
程序有問題,不能用M8000同時驅動那么多條。
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22515 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-11-07
查看twingo49的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-28 19:07
我接五個溫控表兩個變頻器,沒覺得慢,你的程式要不要貼出來看看?
522103419
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 26 點
下載積分: 502 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2019-05-23
最后登錄: 2022-11-11
查看522103419的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-05-31 16:39
Modbus Rtu是輪詢的的通信方式,你全部用m8000導通,本身就是程序?qū)懙牟缓,?yīng)該一條一條導通