  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-19 15:55
圖片:
三菱伺服驅動器MR-J4-10A,與PLC接線后電機不動,接線如圖,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21腳、12腳
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-19 16:19
輸出0個,會動嗎?
樓主留言:
K0是不指定脈沖總數,一直發
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 5996 點
下載積分: 2114 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看huiming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-19 16:26
PA13設置沒有,  0101
樓主留言:
試過了,驅動監控上的脈沖累計有計數了,但是電機還是沒動
士林變頻器代理 18312516885
vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-19 16:46
圖片:
對驅動器監控發現,脈沖沒有輸入,脈沖累計一直是0
aorry
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 2798 點
下載積分: 54295 分
在線時間: 1799(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2024-12-23
查看aorry的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-19 17:41
NP要接PLC的COM0口
樓主留言:
試過了還是沒動
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-19 19:20
opc 端子接24v
樓主留言:
OPC是12腳,有接的
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-10-16
查看724438166的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-19 22:39
查看驅動器晶體管,各信號是否正常
樓主留言:
各路接線都正常,有電,脈沖輸入驅動器顯示有脈沖累計,電機就是不轉動
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-20 09:29
按照你的接線和參數,看不出哪里有問題,你的PLC的Y0的接線也發上來看下吧。

PLC是集電極開路輸出的,Y0接PP,COM0接0V。
[ 此帖被jeffwang2011在2018-07-20 09:51重新編輯 ]
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2238 個
工控威望: 2471 點
下載積分: 11650 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-23
查看泰山之石的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-20 09:37
應該他的NP接電源的正極吧,不知伺服說明書上的接線圖是什么?PLC的接線如何是什么型號的?
vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-21 13:38
問題解決了!是齒輪比沒設置,線路是正確的。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1809 個
工控威望: 2071 點
下載積分: 2723 分
在線時間: 2233(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-23
查看eledesigner的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-07-21 15:35
引用
引用第9樓vir智能于2018-07-21 13:38發表的  :
問題解決了!是齒輪比沒設置,線路是正確的。
沒設電子齒輪比,電機也是會動的,就是非常的慢。
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1081 個
工控威望: 1342 點
下載積分: 3413 分
在線時間: 727(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-23
查看bruce2020的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-07-21 15:53
搞得一手好烏龍。
如果是沒有設置控制器的這幾個參數,如PA05(10000)   PA06(1)   PA07(1)   PA13(100h)   PA21,(0001h)全部用默認值。說明實際上是用的是電子齒輪比為1:1,
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go