冷面文生
Be Careful,this wire is live.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 11060 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-04-21
最后登錄: 2024-10-22
查看冷面文生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-27 15:40
現在通過掃碼槍將ASCII碼對應的10~20個字符數據發送至PLC D0起始的的寄存器,如A000,1.800*250.0*C或A000A,2.000*1310*C 怎樣分離并提取星號里的整數?
請賜教
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 769 個
工控威望: 987 點
下載積分: 13526 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-11-02
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-27 16:42
其實PLC處理數據是最不方便的,你可以把一個字拆成兩個8位,因為一個字節占用8位,然后把這些字節分到不同的字中,可以判斷出*號的位子,然后取出數據,這個方法就是判斷每一個字。
樓主留言:
真誠感謝!通過WTOB進行字節拆分,再通過SER搜索*號的就做到了。
QQ:569456723
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-01
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-27 19:00
Q系列有命令直接提取的。
right   left
指定提取位置就可以。

如果不支持這兩個指令,
只能用邏輯運算,將需要保留的位 與1進行運算,
不保留與0運算,然后向右移位。
單片機程序基本上是這樣處理的。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/