圖片:
如圖所示的的梯形圖,當X1按下第一次后Y0常亮。按下第二次后Y0滅。我寫的程序在模擬的時候,第一次啟動停止后Y0可以亮滅。但是下個啟停周期的時候,Y0 不亮,且計數器C0不計數。 |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
用ALT不好嗎 |
|
---|---|---|
|
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
|
應該是第一行和第二行的問題,你把K2的值放大試試看 |
|
---|---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
|
圖片:
把復位C0的程序段放在調用子程序后面就可以了。 樓主留言:我上邊的圖片是沒有截屏全,我的程序就是你這個但是在我仿真后。就出現了上邊的問題 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園?
|
三菱Q系列的話,F(xiàn)F指令最簡單方便。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lixianji_007
級別: 工控俠客
|
@樓主 照我截圖的程序段寫進去仿真一下看結果,實踐是檢驗真理的唯一標準。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
似水流年ol
級別: 論壇先鋒
|
用ALT指令一步就搞定了,不需要那么麻煩,有興趣的話可以看下我發的主題里面有一個“”雙軸壓機“”的程序,里面的手動全部都是 用的ALT指令,節省了很多空間 |
---|---|
|