斯芬克斯貓
級別: 正式會員
|
設備正常運轉時候,PLC上RUN燈閃爍,然后偶爾突然輸出全部斷電,RUN燈熄滅,輸入信號全部正常亮著,大概1-2秒后恢復,每天大概1-2次,求問是外部電路緣故還是PLC的問題 [ 此帖被斯芬克斯貓在2018-04-03 11:24重新編輯 ] |
---|---|
|
六個字的名字
級別: 探索解密
|
外部電源問題,應該是偶爾一下電路電流過大,電源保護打開了一下,然后又自動恢復了 |
---|---|
|
斯芬克斯貓
級別: 正式會員
|
是輸入輸出端的電流過大嗎?還是PLC的電源處的電流過大? |
---|---|
|
jum1982
級別: 家園?
|
有些開關電源有短路保護,可能PLC輸出了一個信號導致短路了,開關電源停止供電,PLC輸出斷開,短路解除,供電恢復。 樓主留言:但是PLC輸入依然有電,正常運行,就是輸出全部斷電,請問是什么原因 |
---|---|
|