途然一指
級別: 實習會員
|
圖片:
我用的是s7-200smart的PLC,模塊的EM AE04,壓力傳感器量程為0-60MPA,編程如下附件,可是誤差很大,求大神指導 |
---|---|
|
qiaoshougang
級別: 略有小成
|
60.0改成60000.0 擴大1000倍 1MPa=1000KPa試試? |
|
---|---|---|
|
途然一指
級別: 實習會員
|
也不行,空壓機氣壓顯示是0.8mpa,可是用這個公式測量出來的是1.1mpa,空壓機最大量程也就是0.8mpa |
---|---|
|
途然一指
級別: 實習會員
|
兄弟,也不行啊,我空壓機最大量程是0.8MPA,可是測量值確是1.1mpa |
---|---|
|
qiaoshougang
級別: 略有小成
|
“兄弟,也不行啊,我空壓機最大量程是0.8MPA,可是測量值確是1.1mpa” 最大0.8MPa,你用60MPa的變送器,肯定有誤差的啊,用0-2.5MPa的變送器吧 |
|
---|---|---|
|