fandy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 227 點
下載積分: 505 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2024-05-14
查看fandy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-26 15:03
   請問CP1H擴展CJ1W-ID261的IO模塊在PLC中的內存地直是多少??

           其它高功能模塊是2000+模塊單號,可是IO模塊沒有單元號設置,操作手冊有一點說明CPU總線模塊是從1500開始,但不知道適不適用擴展出來的CJ1W-ID261?

          謝謝各位大神
yuxilu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 179 點
下載積分: 790 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2015-09-05
最后登錄: 2024-10-13
查看yuxilu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-26 19:38
不能帶IO輸入輸出單元吧?雖然軟件里可以設定,但是CP1H產品規格書里CJ高功能IO單元列表里沒有ID和OD單元
lubin5282
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 164 點
下載積分: 794 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2024-09-19
查看lubin5282的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-27 13:29
CP1H不能帶CJ1W的數字量模塊。