樓主  發表于: 2018-03-15 22:20
42步進電機1.3A、1.8度、16細分;三菱FX1S用[PLSY K10000 K0 Y000]給驅動指令,電機正常運轉,但將頻率上調到32000即[PLSY K32000 K0 Y000]指令后,電機沒有反應了,求教這是為什么呢?
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 236 分
在線時間: 1104(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-05
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-16 09:20
1、看下你電機驅動上面的每圈脈沖數是否過小

2、當頻率較高盡量使用加減速指令PLSR ,PLSY這個指令除了可以無限發脈沖真的實用性很低
樓主留言:
真誠感謝!
用過PLSR指令了,上高頻率只能開始動一下,后面就堵轉了,加減時間給的K500,難道還是時間太短嗎?
Your happiness is everything.
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 236 分
在線時間: 1104(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-05
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-16 12:20
1、先查一下電機的最高轉速是多少    換算一下看有沒有超過最高轉速

2、看驅動器輸入電壓  只要在驅動器輸入電壓的范圍內可以適當提升電壓  同時調整驅動器的電流   這樣力矩就會增大   但是升

   高電流電機也會發熱厲害   需要檢測電機發熱情況   一般不要超過80度

3、關于加減速時間的話   根據實際情況而定吧   負載大可以適當長點  負載輕可以短點   具體細節操作說明特殊寄存器上有
樓主留言:
真誠感謝!
請教一下,PLSR指令時,加減速時發出的脈沖數包含在總脈沖數里面嗎?
3樓  發表于: 2018-03-16 14:52
引用
引用第8樓nightblueblu于2018-03-16 12:20發表的  :
