1、先查一下電機的最高轉速是多少 換算一下看有沒有超過最高轉速
2、看驅動器輸入電壓 只要在驅動器輸入電壓的范圍內可以適當提升電壓 同時調整驅動器的電流 這樣力矩就會增大 但是升
高電流電機也會發熱厲害 需要檢測電機發熱情況 一般不要超過80度
3、關于加減速時間的話 根據實際情況而定吧 負載大可以適當長點 負載輕可以短點 具體細節操作說明特殊寄存器上有
樓主留言:
真誠感謝!
請教一下,PLSR指令時,加減速時發出的脈沖數包含在總脈沖數里面嗎?