用PLC盡量不要用浮點,擴大N倍,轉換成整數計算。
還有你用什么樣精度的模塊,0-10V換算成0-100000,只是數字好看,完全沒有實際用途。
三菱FX3U-4AD的分辨率0.32mV(20V/64000),精度是20V,正負0.3%,60mV),
實際上換成成0-10只能對應0-32000,仍然有0.3%的偏差。
[ 此帖被tingfenghu在2018-03-10 18:39重新編輯 ]