為什么說PLC中狀態和輔助繼電器有無數的常開和常閉觸點? 在手冊中狀態和輔助繼電器都是有明確點數的! 比如FX1S,狀態從S0-S127,共128點;輔助繼電器M0-M383一般用,M384-M511保持用,M8000-M8255特殊用。 為什么官方資料上還說有無數個呢?求高人指點。 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
|
我認為你理解的問題,所說的無數,例如M0這個輔助繼電器它的觸點就可以是無數個啊。你可以任意使用,不會出現不夠你在程序中不夠用的現象。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
twingo49
級別: 網絡英雄
|
例如M0,你要用幾個常開或常閉觸點是沒有限制的 |
---|---|
|
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
|
建議不要糾結這個問題,自己做多了就領悟了。 |
---|---|
|
5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
|
是只有一個常開和常閉點,但是這兩個常開和常閉點可以在程序中無限使用,你串聯或者并聯在在哪都行,手冊說的無限個就是針對一個輔助繼電器M的常開常閉點,并不是說有無數個輔助繼電器 |
---|---|
|
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
|
繼電器由線圈和觸點組成,觸點又分成常開和常閉通常有2-5組左右。在PLC中輔助繼電器線圈數量是有數量限制的,所以可以使用的繼電器數量也有數量限制,但是每一個輔助繼電器的可用觸點是沒有數量限制的,就好比普通的繼電器有無數個觸點,但是線圈只有一個。這句話的意思是在PLC中每一個輔助繼電器都有無數的可用觸點,不是說有無數個輔助繼電器。 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|