新裝的PSTX系列ABB軟啟動 今天調試新裝的軟啟動,出現F0627故障,顯示是并聯故障(如啟動因內部短路而無法停止電動機),有碰到過的嗎,說明書找了一圈,沒看到可以把這個故障關閉的參數,今天又是休息日,客服聯系不上了,有碰到過的朋友說說問題吧!   我個人感覺是切換的會后有個時間差,軟啟動這邊沒脫開,旁路已經投入,所以電壓倒流到軟啟動導致的,但是控制不能改,我想在設置上著手!  現在我臨時解決了,解決辦法是 把這個故障設為自動復位,也就是報警后自己過幾秒鐘就復位了,求助有用過的高手!