wx1013819291
級別: 略有小成
|
情況大概是這樣的,我在維修一個舊設備,出現個挺神奇的問題,我開關控制一個動作,另外兩個指示燈亮了,而且那兩個指示燈對應的輸出點并沒有亮,我量了一下電壓也沒有,程序上我看了一下沒有出現并聯輸出的問題,也不影響使用,我把對應的線拆下來就沒有這個問題了,我想問下有沒有可能是plc自己硬件出了問題。 |
---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
|
可能是信號線串電 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ma924888027
級別: 網絡英雄
|
可能是PLC內部問題 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
布線的時候,兩個相鄰的比較近,這兩條線短路了。很多的故障都是外部的故障,比如線的問題,端子排短路或者斷路,plc觸點燒壞,不能輸出或者一直輸出。這些問題都遇到過。兩條線搭在一起的問題用排除法,比如懷疑a 線 b線短路,可以試著輸出a對應的y,然后看b是否有輸出;再輸出b對應的y,再看a是否有輸出,實際關電測量也可以。端子連接的插頭容易松動,或者一邊高一邊低,也容易導致信號出現問題。端子排最好是帶有隔離的。減少對plc觸點的損壞。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
黃曉liang
級別: 家園?
|
可能是觸點粘點了,或者內部驅動電路有問題都會導致你說的這種情況。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |