akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-10-01
查看akaiya的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-24 21:21
描述:說明書範例
圖片:
描述:IO說明
圖片:
請問各位前輩
弟目前現有設備追加AJ65SBT-64AD模組
回路寫法參照站內說明書
可是有發現一個問題
弟使用CC-LINK ST.16 (XY6E0), 數值直接由B/F MEMORY中撈取有成功獲取數值過,只是有時PLC RESET之後又不會ON不知弟哪裡有設定錯誤?
煩請有經驗的前輩指點

PS:CC-LINK顯示通信正常,外部燈號也正常,但就是不會ON
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-10-30
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-25 12:59
要先進行初始化設置。初始化步驟如下:
1、通電時64AD會使RX(n+1)8=1,向主站發送初始化請求。
2、主站收到這個請求后,把AD轉換允許/禁止的數據發送給RWw0(默認是0H,全部禁止),把AD通道輸入范圍的數據發送給RWw1(默認=0H,±10V),通道的平均移動次數的數據發送給RWw2(默認值=0H,4次)。使RY0-3=1,通道轉換模式為平均移動處理模式。
3、主站向64AD發送RY(n+1)8=1、RY(n+1)9=1的信號,進行初始化設置。
4、初始化設置完成后,64AD會使RX(n+1)8=0、RX(n+1)9=1。主站收到這2個信號后,使RY(n+1)8=0、RY(n+1)9=0。注意:RX(n+1)8=0使RY(n+1)8=0,RX(n+1)9=1使RY(n+1)9=0。

5、64AD初始化完成后,會使RX(n+1)B=1(表示64AD已準備好),通道完成轉換后,Rx0-3=1,表示可以讀取轉換數據。
[ 此帖被zhangqi_1234在2018-02-25 13:06重新編輯 ]
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-10-01
查看akaiya的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-27 22:27
感謝zhangqi_1234大的回答
最後有查出原因
是外部干擾以及傳輸速度的關係