• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-26 16:08
如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當?shù)氐?00V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-26 18:58
一般來說可以用。220變110伏的變壓器,設計的時候輸出會稍微比110伏高點,帶上負載了就會降到110伏,也就說說次級加了點電壓。如果你反過來用就是通入110伏一般輸出稍微低于220伏,現在電器對電壓要求不是太嚴,所以來說可以用。當然功率要夠。至于頻率變高電機轉速增加會不會燒電機問題,要看電機增加的轉速負載增加了多少,這要具體實測。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 真誠感謝!
    cjm1234
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2279 個
    工控威望: 17166 點
    下載積分: 641 分
    在線時間: 3478(小時)
    注冊時間: 2014-01-09
    最后登錄: 2024-11-07
    查看cjm1234的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-01-26 19:05
    反過來用可以,只要功率達的到就行
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jeffwang2011) 真誠感謝!
    moyqfujian
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1530 個
    工控威望: 15101 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 1410(小時)
    注冊時間: 2013-12-08
    最后登錄: 2024-11-07
    查看moyqfujian的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-01-26 20:40
    學習一下,都是高手
    小雨點
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 396 點
    下載積分: 8272 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2013-11-13
    最后登錄: 2024-10-16
    查看小雨點的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-01-26 20:51
    應該能用。
    goldage
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1754 個
    工控威望: 1914 點
    下載積分: 6948 分
    在線時間: 443(小時)
    注冊時間: 2016-06-19
    最后登錄: 2024-11-06
    查看goldage的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-01-26 22:21
    要有比較充足的余量
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1538 個
    工控威望: 1761 點
    下載積分: 6246 分
    在線時間: 640(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-10-10
    查看langui的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-01-27 08:07
    可以的,以前有個朋友在小區租了一個1樓房子,用來磨鎢鋼,他有兩臺磨床,兩臺都是380V的,因為小區里沒有三相電,所以買了一個380/220的單相變壓器反過來接就有380V電了,因為有變頻器,接上去就可以了(小功率變頻器不會檢測缺相,大功率的變頻器缺相就會報警)。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 真誠感謝!
    劉時信
    專業維修愛達小松沖床,13829115057
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 219 個
    工控威望: 335 點
    下載積分: 436 分
    在線時間: 521(小時)
    注冊時間: 2009-07-06
    最后登錄: 2024-11-05
    查看劉時信的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-01-27 08:34
    當然可以用啊,我都是這樣做的
    專業維修伺服。QQ672795148
    shi1021
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 94 個
    工控威望: 4145 點
    下載積分: 22703 分
    在線時間: 142(小時)
    注冊時間: 2017-12-22
    最后登錄: 2024-04-15
    查看shi1021的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-01-27 09:34
    勉強能用
    gongling888
    gongling
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 304 個
    工控威望: 1310 點
    下載積分: 9314 分
    在線時間: 220(小時)
    注冊時間: 2012-12-29
    最后登錄: 2019-05-03
    查看gongling888的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-01-27 10:02
    不建議降壓變壓器反過來用作升壓變壓器,因為變壓器設計時的安匝數不一樣。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jeffwang2011) 真誠感謝!
    huoshi
    為所當為
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2616 個
    工控威望: 21423 點
    下載積分: 12648 分
    在線時間: 2736(小時)
    注冊時間: 2010-12-27
    最后登錄: 2024-11-07
    查看huoshi的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-01-27 10:07
    可以倒過來用要考慮負荷大小
    zhanghanpeng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 99 個
    工控威望: 224 點
    下載積分: 5252 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2007-08-27
    最后登錄: 2024-11-04
    查看zhanghanpeng的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-01-27 10:09
    可以用啊
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go