jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-26 16:08
如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當?shù)氐?00V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
aaaaaaaa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 199 點
下載積分: 3236 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2021-05-08
查看aaaaaaaa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-28 21:22
在功率范圍內能用 。(220/100v 50Hz  ,60Hz系統中反變電壓就高了 ,可能250v還高 ,另外鐵芯的發熱應在范圍內吧 。)
aaaaaaaa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 199 點
下載積分: 3236 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2021-05-08
查看aaaaaaaa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-28 21:24
在功率范圍內能用 。(220/100v 50Hz  ,在60Hz系統中反變電壓就高了 ,可能250v還高 ,另外鐵芯的發熱應在范圍內吧 。)
aaaaaaaa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 199 點
下載積分: 3236 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2021-05-08
查看aaaaaaaa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-28 21:32
在功率范圍內 ,要求不高的情況下能用 ,電機不會燒。但轉速會升高 ,會影響設備的整體輸出參數 。(220/100v 50Hz  ,在60Hz系統中反變電壓就高了 ,可能250v還高 ,另外鐵芯的發熱應在范圍內吧 。)