12樓  發表于: 2018-01-27 09:59
猜測是編碼器相位抓錯了,換個電機試試吧,
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 4121 點
下載積分: 35089 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-12-13
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-01-27 10:44
電機線接錯了。
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2018-01-27 11:54
臺達質量還是比較好的,比其他國產品牌可以說是好多了,估計是你的剛性太小了,也會有慢慢的轉動的情況。如果模式設置沒有錯,另外,檢查一下是不是相鄰的地方有其他信號干擾沒有?
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
pengwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 216 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-05-30
最后登錄: 2020-01-08
查看pengwang的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2018-01-31 20:36
相序沒錯,電機是空載,已經從機器上拆下來了,可以確認電機是好的編碼器應該也是好的。在另一臺驅動器上試過了沒有問題。
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2024-11-04
查看lit25444的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2018-03-12 15:42
請問臺達伺服剛性要怎么調整,現在問題是低速時會抖動
引用
引用第14樓chen_0106于2018-01-27 11:54發表的  :
臺達質量還是比較好的,比其他國產品牌可以說是好多了,估計是你的剛性太小了,也會有慢慢的轉動的情況。如果模式設置沒有錯,另外,檢查一下是不是相鄰的地方有其他信號干擾沒有?
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1008 個
工控威望: 2687 點
下載積分: 22623 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-24
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2018-03-12 17:07
買臺新的試試     