孫海峰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 153 點
下載積分: 455 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-09-16
最后登錄: 2024-12-13
查看孫海峰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-24 10:59
圖片:
求指點松下伺服放大器針腳如何與三菱plc接線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 原來在這里發帖呀。已經 ..
    mr荬籹籽
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 321 個
    工控威望: 442 點
    下載積分: 1714 分
    在線時間: 135(小時)
    注冊時間: 2016-06-24
    最后登錄: 2024-12-09
    查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-01-24 21:16
    港真 挺簡單的啊 電路圖畫的那么明顯  
    4是脈沖輸入,需要串聯1個2k的電阻(電阻很重要一定要加,24v容易燒壞光耦)
    6是作為方向使用,也要串聯1個2K的電阻 原理同上
    31是伺服器的報警復位輸入
    3,5,7連在一起  接24v正極

    差不多就是以上幾個了  備注 :因為不知道是三菱PLC的什么型號 以上的只針對輸出為NPN的PLC  
    liujian-weng
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 500 個
    工控威望: 690 點
    下載積分: 12170 分
    在線時間: 2573(小時)
    注冊時間: 2007-11-13
    最后登錄: 2024-12-21
    查看liujian-weng的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-01-24 22:16
    1樓說法對嗎?
    nmd2001j
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 84 個
    工控威望: 236 點
    下載積分: 2953 分
    在線時間: 169(小時)
    注冊時間: 2007-09-10
    最后登錄: 2024-12-14
    查看nmd2001j的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-03-13 09:23
    1,2,7接24V+,4接Y0,6接Y1,29,41接24v-,NPN接法,沒問題,肯定可以轉。PNP1,2,4,6 反過來接即可,其他不變。
    竹風涼
    巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 470 個
    工控威望: 588 點
    下載積分: 516 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2008-10-16
    最后登錄: 2022-08-24
    查看竹風涼的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-05-10 21:25
    引用
    引用第3樓nmd2001j于2018-03-13 09:23發表的  :
    1,2,7接24V+,4接Y0,6接Y1,29,41接24v-,NPN接法,沒問題,肯定可以轉。PNP1,2,4,6 反過來接即可,其他不變。

    除了樓上所說的,不接SRV-ON使能的話,伺服給脈沖也是是不會運行的。還有NOT,POT,兩個限位用NPN常開,也可不接。
    禍兮福所倚
    福兮禍所伏
    竹風涼
    巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 470 個
    工控威望: 588 點
    下載積分: 516 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2008-10-16
    最后登錄: 2022-08-24
    查看竹風涼的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-05-10 21:31
    引用
    引用第1樓mr荬籹籽于2018-01-24 21:16發表的  :
    港真 挺簡單的啊 電路圖畫的那么明顯  
    4是脈沖輸入,需要串聯1個2k的電阻(電阻很重要一定要加,24v容易燒壞光耦)
    6是作為方向使用,也要串聯1個2K的電阻 原理同上
    31是伺服器的報警復位輸入
    3,5,7連在一起  接24v正極
    .......

    按出廠設置來說,針腳,3/4,是正運轉脈沖,5/6,是反轉脈沖
    針腳1/4,2/6,可以不串外電阻,其內部串聯了2K電阻
    禍兮福所倚
    福兮禍所伏