hcykm1990
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1398 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-01-18
最后登錄: 2019-11-30
查看hcykm1990的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-22 09:11
圖片:
圖片:
如圖所示,在內置485端口設置了通信參數以后,參數應該是寫進了SD8502
但是我打開仿真以后SD8502是0,沒有任何數據。
請問這是什么情況?

還有,FX5U以前的版本這個通信設置是要自己寫進對應的特殊數據寄存器。
FX5U應該是在模塊參數中設定好了就不用再寫,可以直接使用RS2命令了吧?
查看了幫助以后,SD8502確實是只讀的。


先感謝各位
[ 此帖被hcykm1990在2018-01-22 09:19重新編輯 ]
hcykm1990
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1398 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-01-18
最后登錄: 2019-11-30
查看hcykm1990的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-22 09:15
圖好像看不清楚
我在內置485串口設置了無順序通信
數據長度8位  偶效驗  停止位2    波特率9600
hcykm1990
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1398 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-01-18
最后登錄: 2019-11-30
查看hcykm1990的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-22 09:38
在線等啊,高手都去開會了嗎
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 583 個
工控威望: 2137 點
下載積分: 2237 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-11-05
查看小八哥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-22 16:27
我記得 通訊  脈沖 這些是不能仿真的 和 帶中斷的   你那PLC直接試一下     5U用過好幾個   通訊  脈沖  模擬量都做過  還真沒注意這個
hcykm1990
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 97 點
下載積分: 1398 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-01-18
最后登錄: 2019-11-30
查看hcykm1990的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-01-23 09:06
引用
引用第3樓小八哥于2018-01-22 16:27發表的  :
我記得 通訊  脈沖 這些是不能仿真的 和 帶中斷的   你那PLC直接試一下     5U用過好幾個   通訊  脈沖  模擬量都做過  還真沒注意這個



那就是說在模塊參數設定好了,我就不用在程序里寫一遍,直接編通信程序了
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-10-31
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-01-23 09:20
聽說仿真不了的  只能實物操作 把數據寫入PLC就可以了