樓主  發表于: 2017-12-31 22:57
請問FX2N-4AD-PT和SBWZ PT-100熱敏電阻4-20mA變送器是怎樣接線才正確?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-01
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-01 17:15
FX2N-4AD-PT是直接接PT100,
不能接4-20ma變送器,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
李飛師傅
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 674 點
下載積分: 4061 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2024-09-02
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-01 18:22
兄弟你看看這個能用嗎。
附件: fx2n 4ad pt.rar (953 K) 下載次數:336
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: fx2n編程器與 fx2n-4ad pt模擬量模塊讀出程序.rar (158 K) 下載次數:278
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
伍仔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 224 點
下載積分: 508 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2007-09-18
最后登錄: 2024-09-25
查看伍仔的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-02 08:56
多謝2樓大師,我一會試試
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 371 點
下載積分: 904 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2017-08-27
最后登錄: 2024-07-24
查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-01-02 18:05
FX2N-4AD-PT直接接線熱電阻,不需要變送器
伍仔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 224 點
下載積分: 508 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2007-09-18
最后登錄: 2024-09-25
查看伍仔的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-01-03 09:20
圖片:
圖片:
PT100輸出是4-20ma只有兩條線(DC24V + -),怎樣跟FX2N-4AD-PT連接才能讀取正確溫度,程序數值會跳,我現在接來接去都溫度都不正確
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-01
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-01-03 13:03
你把變送器拆掉,找到PT100的傳感器的三根線,接到模塊上面。
你用4-20ma應該用FX2N-4AD,不帶PT的。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 192 點
下載積分: 536 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2024-10-23
查看hcl1230的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-01-03 17:49
這說明書講的很清楚  按圖操作即可