如題 從單相220V/三相380V/50HZ的電源換到單相110V/三相220V/50HZ,塑料殼斷路器/斷路器/接觸器。。電氣配件需要不要換呢? 我的經驗之談是: 功率=電壓*電流,所以電路里面的電流會大一倍,之后所有涉及電流規格的電氣配件都要換大一個規格的 望 有經驗的大師淺淡分享啊 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
1.要換。線路也要換。 2.等於重新設計。 3.如果可以,用降壓變壓器。 |
---|---|
|
zhtokokk
級別: 家園?
|
Wire,contactor,circuit breaker should be replaced. |
---|---|
|
13760751229
級別: 略有小成
|
you mean should become two times of amp?
|
---|---|
|
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
|
電壓低一倍,要維持原功率,電流是原來的1.732倍,所有的斷路器和接觸器都需要更換! |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
|
電氣配件有個工況標準(如工作電壓、額定電流、短路電流等等),在范圍內符合即可,不符合肯定要更換符合的,否則設計人員要承擔后果責任。 |
|
---|---|---|
|
zhtokokk
級別: 家園?
|
typical motor : 2.2kw 3PH 380V 5 A 2.2KW 1PH 220V 16 A 2.2KW 1PH 110V 28 A |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
|
全部來過吧!不要省了,自己給自己找麻煩!電壓低,電流大,所以所有參數都變了。 |
---|---|
|