zxcvbm40
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 112 點
下載積分: 492 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-04-07
最后登錄: 2018-04-18
查看zxcvbm40的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-26 13:50
我想請問各位大大

我用FX3U 配一顆安川A1000

需要在人機介面上設定加減速秒速

我該如何操作

求範例  感謝各位大大
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-05
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-26 18:00
電梯加減速,
好像三菱的變頻器介紹看到過,并不是一條直線,需要考慮人體舒適度,加減速過程是一個比較大弧度,有點復雜。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-04
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-26 20:37
減速控制,需要電機軸連接1個旋轉編碼器。測試樓層之間,編碼器輸出多少個脈沖。例如:樓層間輸出10000個脈沖,當電梯從某層樓上升2層樓,那么編碼器輸出20000個脈沖,設定當計數到18000個脈沖時,電機開始減速。減速時間由變頻器參數設定。
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-27 09:37
樓主需要是多段速還是模擬量控制變速?