  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 660 個
工控威望: 847 點
下載積分: 2008 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-10-29
查看1935807118的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2018-01-04 15:50
我們這一臺設備五六十個電磁閥很正常,不管是自己廠里做的設備還是外購設備,用晶體管輸出的PLC直接控制3W24V電磁閥,一車間幾十臺設備,一年也難得壞幾個點,如果都加繼電器的話,我估計一年下來繼電器就會換一大堆下來,而且每個電磁閥都加繼電器的話,整個機臺的效率絕對會降下來,畢竟繼電器也是需要響應時間的。
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2018-01-15 19:42
動作頻率不高的場所加繼電器還好,對于MT的PLC,繼電器的反應速度就跟不上了,加速斷保險應該也可行,一般小功率電磁閥,用0.5A左右的,防止線路或者電磁閥短路燒損PLC輸出點,當然也是秒換
禍兮福所倚
福兮禍所伏
uccbear
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看uccbear的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2018-01-16 08:49
引用
引用第25樓1935807118于2018-01-04 15:50發表的  :
我們這一臺設備五六十個電磁閥很正常,不管是自己廠里做的設備還是外購設備,用晶體管輸出的PLC直接控制3W24V電磁閥,一車間幾十臺設備,一年也難得壞幾個點,如果都加繼電器的話,我估計一年下來繼電器就會換一大堆下來,而且每個電磁閥都加繼電器的話,整個機臺的效率絕對會降下來,畢竟繼電器也是需要響應時間的。


跟樓主分享一下,有固態型的繼電器供外接以保護PLC接點,
反應速度應可跟得上。
可查型號Panasonic RT3SP1-24V。

機器的總成本會增加;但如果使用到單價較高的PLC(接點)就建議加裝。
liu415200qii
只是瞧瞧
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 303 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2017-04-06
最后登錄: 2024-10-23
查看liu415200qii的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2018-01-16 20:38
小功率電磁閾加繼電器純屬多此一舉,有預算你任性!
ahljj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 665 點
下載積分: 161161 分
在線時間: 844(小時)
注冊時間: 2007-08-08
最后登錄: 2024-11-01
查看ahljj的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2018-01-16 21:07
建議加中間繼電器
1521238161
靠自己生活,靈魂都是安寧的
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 532 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-07-12
最后登錄: 2023-12-07
查看1521238161的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2018-01-17 08:45
可以在模塊上端24V電源加過電流保險絲,具體用多大的,要看現場情況,這樣當線圈短路保險絲和燒掉對模塊沒有影響
xtiqv28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 202 點
下載積分: 8229 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2023-04-23
查看xtiqv28的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2018-01-22 18:32
如果用MR系列不用中間繼電器,比用MT系列的發好
  • «