2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-10-27
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-03 16:34
圖片:
圖片:
在QD75參數設置中 單位可以選擇mm  或者PULSE

當選擇mm為單位時,
每轉所需脈沖數:1000
每轉的移動量  :根據機械結構算出每轉工件移動量填入后

下面的參數以及軸定位數據全是以mm為單位
軸定位數據對應的緩沖區地址也就全是以mm為單位

比如伺服在原點的情況下,想要正方向走20MM
則  DMOV  D100 U10/G2006
        MOV  K1  U10/G1500         G2006(位軸對應的定位地址緩沖區)

只要在觸摸屏給 D100的值賦  20   就可以了嗎

看好多人都用PULSE為單位,計算的距離在程序里面做了好多計算,以及觸摸屏上顯示當前位置也做了好多單位轉換,這樣不麻煩嗎,
到底哪個好,還是我想錯了,有用過的大神能指教一下嗎
2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-10-27
查看2310036294的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-03 22:32
我問的不是這個,你知道的話,能不能告訴我