圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
三菱L系列PLC和三菱MR-J3-A系列無協議通信倒騰了一個多禮拜,總算是搞定了。
總結如下:
1,L系列和FX系列有本質的區別,F(xiàn)X系列用一條RS指令就可以完成,而L系列需要兩條指令。
2,F(xiàn)X系列收到的數據直接用HEX指令就能轉換過來,而L系列需要把字拆分成字節,再把字節合并成字,再把字轉成16進制ASCII→BIN16位?傮w來說L系列比FX系列復雜。
3,L系列對方沒有反應后,程序就卡住了,而FX系列會一直執行,當對方正常后,L系列會一直卡在那個對方,F(xiàn)X系列會直接通信繼續。
4,把伺服PC20設置0 PC21 設置10
感謝前面的諸位大師傅的指點,現在把這個程序共享出來,希望高手們斧正。
程序里PLC讀取伺服電機的當前轉速和伺服驅動器的當前報警。不間斷重復循環,我覺得用伺服的報警信號上升沿復位一下通信程序會更好。
如果把模擬量讀出來,可以和給定模擬量信號做比較(速度模式,力矩模式,預防DA模塊出問題,最大值輸出。)
PLC讀取伺服報警信號,可以通過觸摸屏顯示報警信息,減少對專業知識的依賴,尤其是伺服報警,往往一個公司也沒有幾個人精通,壞了就慢慢修,有的時候就是編碼器線松了,或者急停信號線故障。或者DC24v出問題。所以整個觸摸屏顯示出來還是很有好處。
再次感謝前面的大師傅指點,感謝你們的幫助。再次感謝,法唘合十于禪城