引用
引用第10樓huiyang于2017-11-17 17:30發表的  :
s21 到s22怎么用同一個條件?那還要用步進做什么?

不用同一個跳轉條件的話,除了加延時構成跳轉條件,還有其它辦法沒有?這個程序只是在上電的第一次工作中出錯,以后只要不停電,是可以正常工作的
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-12-29
查看youzida_121的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-11-17 21:32
引用
引用第11樓qianyonggang于2017-11-17 20:38發表的  :
樓主S22如何復位的?

連接實體PLC,用鼠標復位。為了用兩張圖片能截完程序,簡化成了這樣。
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-11-20 09:19
記得學的時候老師就教了,相鄰的兩個狀態不能用同一個條件,否則就會出現你說的情況。從PLC的掃描邏輯上看,你的S21也會接通后馬上就斷開,想穩定就要改跳轉條件!
  • «