威綸屏跟兩個FX3U通過FX3U-485BD通訊,在這個基礎上想將兩個FX3U之間通訊起來,能用回原來的485BD卡來實現嗎,還是再加485BD卡??
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-13 15:59
方案一:

兩個FX3U做N:N或者并聯,具體看FX通訊手冊 http://down.ymmfa.com/?id=170

然后屏再和其中一個通訊即可。


方案二:

有些屏有一個功能,可以讓同時連接的兩臺PLC之間實現數據互通。