公開工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 217 點
下載積分: 973 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-12
最后登錄: 2020-03-15
查看公開工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-13 13:39
一個普通馬達加個編碼器 如何做到與伺服同步 就是轉動速度一樣


普通馬達運行中,速度快慢會變化,

要求用PLC根據編碼器讀到的數。。然后控制伺服同步

這里有一點,,就是PLC讀到編碼器的數。。。要如何把這個數轉換成伺服的速度呢

用什么指令或者方法

PLC 用三菱的
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-10-23
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-13 16:53
為什么一定要通過PLC呢,直接通過編碼器控制伺服,只要算好電子齒輪比就可以。
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 346 點
下載積分: 264 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2024-11-07
查看biaogege520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-27 15:05
編碼器要用增量式的,然后直接接伺服就可以了,主要是看你配什么伺服,參數很關鍵
rado1789
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 270 點
下載積分: 63880 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2013-05-02
最后登錄: 2024-11-08
查看rado1789的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-29 09:29
普通馬達的增量式編碼器進伺服驅動器的脈沖輸入端,伺服工作在位置模式,設置好電子齒輪比就可以了。若用PLC,得用PLC的手搖輪輸入功能來控制。自己用高速計數寫程序也可以,但有延遲,不能做到完全同步;蛘逷LC有電子凸輪功能也可以實現。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1756 個
工控威望: 1916 點
下載積分: 6952 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-08
查看goldage的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-12-14 22:42
呵呵,你的方案成本也是可以哦,竟然用伺服電機去跟蹤普通電機的速度
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-10-31
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-12-18 09:19
我記得很多伺服可以外接編碼器的 然后設置參數就行了。感覺PLC在這里是多余的