如圖1和2.三菱J3-10B和QD75MH4在works2中用計數型1或者近點狗回原點方式時,一碰到限位就報警,可是我回原點重試已經設置為1了,該報警還是報警,該如何解決,有沒有大神幫忙看看,萬分感謝!
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2024-11-04
查看lit25444的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-30 08:44
看看參數有沒有下載到PLC
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-11-05
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-30 09:26
是不是正負邏輯搞反了
樓主留言:
我都是設置為正邏輯,常開的,應該沒有問題吧
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-11-05
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-30 10:53
那你傳感器接的是常閉還是常開的
樓主留言:
三個都是常開的PRT08-2DO
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 3716 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2024-09-28
查看1406606700的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-30 11:06
看看是不是正負極限接反了
樓主留言:
應該沒有,因為對調過,沒有用,