zhouk_j
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 679 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2015-12-05
最后登錄: 2024-05-09
查看zhouk_j的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-25 10:35
方案:伺服從原點出發,向前一次前進幾次,每次都有停頓一端時間,最后結束的時候返回原點。是用相對定位好還是用絕對定位好。擔心回原點的位置會不會不在原位置有誤差。
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-25 11:03
那得看你的實際控制有無正反向運轉偏差
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25161 分
在線時間: 1425(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-10-31
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-25 11:32
絕對和相對指令都可以 個人建議使用絕對定位指令 寫程序方便 相對寫程序不方便
兩個都會一樣的讓你擔心原點問題 保證伺服不丟脈沖就好了
項目、視覺、通訊QQ3515716
zhouk_j
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 679 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2015-12-05
最后登錄: 2024-05-09
查看zhouk_j的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-25 12:52
真的很頭疼 ,特別怕隨著時間越長帶來的累積誤差。我在想能不能在最后一步的時候直接走回原點指令,這樣子每次完成一個周期就初始化原點一次,避免累積誤差。不知道各位看官怎么看;卦c速度上會不會稍微慢一點。
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-10-30
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-25 13:25
不會的 。你用絕對定位指令。開機或者報警 ,復位找一次原點,正常生產 ,直接絕對位置為0就好了
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 660 個
工控威望: 847 點
下載積分: 2008 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-10-29
查看1935807118的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-10-25 14:49
必須絕對定位,實在是有偏差的話,運行一段時間自動回一次原點,每次回就沒必要了。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-10-26 11:06
很簡單的應用
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺