vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 308 點
下載積分: 675 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2024-11-20
查看vios1161的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-24 22:18
我的伺服沒電換完電池後,Alarm 還是一直在,我查手開 QD77MS 的 G4102 的軸出錯復位(字)
那我要怎復位 ??? 給 K0 ? 還是 RST ?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-25 07:49
既然用電池,可能是絕對值的用法了,重新標定位置就行了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(vios1161) 真誠感謝!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    蒲城風信子
    微信QQ1733946494
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 554 個
    工控威望: 776 點
    下載積分: 1304 分
    在線時間: 285(小時)
    注冊時間: 2014-12-11
    最后登錄: 2024-12-20
    查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-10-25 08:02
    圖片:
    軸復位嘛,你不是有G代碼嗎,很方便 ,很酷。我這個是16的,你記得查代碼手冊額
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(vios1161) 真誠感謝!
    不小心遇見你
    自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
    級別: 工控俠客

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 2049 個
    工控威望: 2968 點
    下載積分: 25197 分
    在線時間: 1441(小時)
    注冊時間: 2014-01-05
    最后登錄: 2024-12-21
    查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-10-25 08:28
    不是軸復位,是原點回歸,找到他的原點位,原點復位,原點復位是不會動的,只是把絕對值清零,記住原點一定是你程序要求的原點,否則可能會撞機,你可以MT里面監控伺服狀態的,而且在幫助里面查看錯誤代碼
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(蒲城風信子) 真是好人!
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716
    vios1161
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 190 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 675 分
    在線時間: 210(小時)
    注冊時間: 2016-07-30
    最后登錄: 2024-11-20
    查看vios1161的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-10-25 19:11
    感謝…
    我翻到手冊上說的是給 K1,然後復位後會自動歸零,和你使用的4302.0 意思看來是一樣的,XXXX.0 置位就是 K1.
    明天來試試



    引用
    引用第2樓蒲城風信子于2017-10-25 08:02發表的  :
    軸復位嘛,你不是有G代碼嗎,很方便 ,很酷。我這個是16的,你記得查代碼手冊額