大家好!我想問下三菱FX3U-32MT/ES-A和伺MR-J3-10B直接接線能夠實現定位控制嗎?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-17 08:14
后面有個B的只能用SSCNET模塊驅動,后面有個A的可以用用脈沖驅動。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-17 10:30
不可以的。你直接接線,都找不到地方接。 MR-J3-10B上只有光纖接口。

你要換成MR-J3-10A就行了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 熱心助人!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2429 個
    工控威望: 2860 點
    下載積分: 4598 分
    在線時間: 1204(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2024-12-16
    查看libin520的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-10-20 13:43
    a通用伺服。b專用伺服。b的得全套三菱。接線簡單。接收的脈沖也強。
    需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    周家大少
    辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1160 個
    工控威望: 3078 點
    下載積分: 2003 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2015-09-10
    最后登錄: 2024-12-18
    查看周家大少的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-10-22 22:42
    樓上正解
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    luelyzeng
    歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 356 個
    工控威望: 2101 點
    下載積分: 848 分
    在線時間: 187(小時)
    注冊時間: 2015-01-12
    最后登錄: 2024-11-20
    查看luelyzeng的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-10-23 17:48
    引用
    引用第3樓libin520于2017-10-20 13:43發表的  :
    a通用伺服。b專用伺服。b的得全套三菱。接線簡單。接收的脈沖也強。
    好好賺錢
    qq317438652
    工控小學生
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 191 個
    工控威望: 4379 點
    下載積分: 1269 分
    在線時間: 336(小時)
    注冊時間: 2015-10-07
    最后登錄: 2024-08-05
    查看qq317438652的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-10-25 15:30
    學習了
    菜鳥的工控人生
    xu1985
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 156 點
    下載積分: 514 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2013-05-16
    最后登錄: 2017-11-24
    查看xu1985的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-10-26 10:52
    不可以的。你直接接線,都找不到地方接。 MR-J3-10B上只有光纖接口。

    你要換成MR-J3-10A就行了。