zhilong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 104 點
下載積分: 626 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2017-08-14
最后登錄: 2023-12-14
查看zhilong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-07 09:05
plc的輸入輸出的直流電源功率怎么選擇啊
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-10-30
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-07 10:07
輸入端口的功率很小,幾乎可以不考慮。晶體管輸出,每個端口最大不超過24V/0.5A。10個端口就是5A,考慮留有裕量,增加20%,功率=24V*5*1.2。繼電器輸出,每個端口最大不超過2A。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25161 分
在線時間: 1426(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-02
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-07 11:26
一般晶體管的,輸入忽略不計,輸出負載端如果是電磁閥累的按3W計算足夠了
項目、視覺、通訊QQ3515716
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-07 11:55
不是看PLC選的,看負載來選的
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 440 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-02
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-07 15:37
24V開關電源越大越好
hbxiaohuo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1737 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2021-11-27
查看hbxiaohuo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-10-07 17:06
5A。 100W基本都夠了
學習學習!