本人想用FX和MCGS組態實現監控12臺電機的運行狀態(待機,運行,故障),我的思路是在PLC上用12個D寄存器,每個寄存器用0,1,2表示電機的三種狀態。觸屏上用12個三段式動畫顯示構件來表示電機的實時狀態,可是組態完成后總感覺太復雜了,光PLC程序就寫了200+步,就是想不出更好的方法,請高手指點
wlf2520
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 96 點
下載積分: 1787 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2017-07-23
最后登錄: 2018-11-10
查看wlf2520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-19 19:31
Y1斷開是待機,Y1接通是運行,X1(熱繼常閉)斷開是故障,直接在MCGS連變量就可以了,還要什么D寄存器,PLC也不用編程呀。
旃檀落塵
閑看庭前花開花落漫隨天外云卷云舒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 107 點
下載積分: 695 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-12-26
最后登錄: 2024-09-15
查看旃檀落塵的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-20 13:46
樓上正解,可以直接做到hmi里面