12樓  發表于: 2017-09-19 15:59
引用
引用第11樓靜夜思飄于2017-09-19 12:53發表的  :
除非有委過之人(比如領導或電氣設計及分管電氣工程師同意),否則不要考慮將漏電去掉直接使用斷路器的想法。因為使用設備的人并不是你這種對電熟悉的人,如果不可思議的事故發生在這臺設備上,說實話,你吃不了兜著走的。雖然漏電保護器的原理就是因為回路中有電流泄漏,但是它的敏感度是毫安級的,而假設你強制僅使用斷路器,萬一設備漏電是因為某些本應該絕緣的位置因某些原因(比如水分或灰塵等)出現漏電,此時斷路器并不跳閘,但是其漏電路徑上會因電阻值的存在而產生不同的電位差,不敢保證某個位置不超過人體能承受的安全電壓(即使原先不導電的非金屬外殼也可能因各種油污或灰塵受潮而出現高阻值的小電流導通),此時假使人體碰觸而產生觸電這百分百會出事。所以寧可費事一點點檢查也不要為省事而修改原設計。
非常認同樓主的觀點,寧可自己費點事!把困難留給自己!把安全留給他人!這才是真正執著的工匠精神!
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7903 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-09-19 16:45
-合理配置空氣開關,機器外殼金屬部分可靠接地或接零完全可以防止觸電,即使漏點電只是損失點電能。
penn_yuan
只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 178 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-11-10
最后登錄: 2024-06-11
查看penn_yuan的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-09-20 13:09
如果能找到原因,那么排除它;不能完全杜絕漏電現象,可以換成大一級(如100mA)的漏電斷路器,也可以保證設備安全接地的情況下換成不帶漏電的斷路器。
幫助別人的同時就是幫助自己。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-09-20 13:16
測量一下漏電電流是多少。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
yang888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 101 點
下載積分: 464 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2018-11-16
查看yang888的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-09-20 21:58
零線和地線供應就會跳閘
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-10-28
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-09-21 22:25
看是什么設備了,一些可控硅調壓模塊上的阻容吸收元件壞掉會引起漏保誤動做
yang888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 101 點
下載積分: 464 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2018-11-16
查看yang888的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2017-09-28 21:26
漏電開關負載電流過大也會跳閘,接觸不良也有可能,建議換一個,零線和地線共用也會跳閘。
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1002 個
工控威望: 2680 點
下載積分: 22469 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-11-06
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2017-09-29 11:03
都是大神,學習了
工控人加油
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 806 個
工控威望: 1041 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-02
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2017-09-30 16:28
漏電這個事的確挺討厭,我最近發現進口的電柜風扇容易導致跳電,主要是因為單獨接了PE線的緣故,不接PE線,風扇外殼帶48V以上的交流電壓,但是漏電開關不會跳,所以現在我把風扇一路電獨立出來,單獨裝漏電開關,但是不接地線,這樣不會跳。另外裝了個2A的保險絲,實際電流也就1A不到。
  • «