樓主  發表于: 2017-09-16 08:58
我用極限作為原點有問題嗎
附件: yizaiji.zip (175 K) 下載次數:111
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
李大爺
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 155 點
下載積分: 494 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2016-04-12
最后登錄: 2024-12-20
查看李大爺?主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-16 09:16
在線等待大神賜教
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-21
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-16 10:26
你這回原點寫的 太可怕
你想當然的認為你的設備開機 X軸沒感應到原點吧
如果感應到你怎么辦?
以你目前的水平還寫不了復雜的程序。我給你個提示



項目、視覺、通訊QQ3515716
李大爺
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 155 點
下載積分: 494 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2016-04-12
最后登錄: 2024-12-20
查看李大爺?主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-16 10:31
回原點是可以但是定位時還沒走到位就停止了,把回原點換成zrn就可以了,這是怎么回事呢,大神
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-16 11:53
問題應該不大  設置原點的目的就是讓你的軸有個參照點
李大爺
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 155 點
下載積分: 494 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2016-04-12
最后登錄: 2024-12-20
查看李大爺?主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-16 13:38
用plsv電機走到限位感應器就停止將d8340清零,但是運行時還沒走到設定的位置軸就停止了
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-09-16 13:51
引用
引用第5樓李大爺于2017-09-16 13:38發表的  :
用plsv電機走到限位感應器就停止將d8340清零,但是運行時還沒走到設定的位置軸就停止了

只有一種可能 已經檢測到信號了 或者是前面的條件被OFF了
李大爺
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 155 點
下載積分: 494 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2016-04-12
最后登錄: 2024-12-20
查看李大爺?主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-09-16 14:10
我換成zrn在自動定位又可以了
李大爺
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 155 點
下載積分: 494 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2016-04-12
最后登錄: 2024-12-20
查看李大爺?主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-09-16 16:09
改后用ZRN回原點的程序可以
附件: yizaiji.zip (175 K) 下載次數:64