三相四線制本來就是零線和地線是等電位的。零線除了電源端變壓器輸入輸出端子需接地外還要重復接地(即每個分配電箱內(nèi)零線需和接地端子連接且和建筑等電位母排連接)。這沒有任何疑問。否則因匹配不平衡造成的零線電位高于安全電位這個風險分分鐘要人命。
三相五線制之所以從總箱出來后單獨分配PE線是因為牽扯到漏電保護而已。實際總箱內(nèi)漏電保護裝置前的零線和接地線也是連接在一起的。這樣做是為了因觸電或其他危險,通過大地回流的微弱電流可能被檢測到以便漏電裝置能動作斷開斷路器而已。并不是說零線電位和大地不是等電位,假設測量零線和大地有電位差,說實話應該檢查整個供電系統(tǒng)看問題出在哪里。而不是作為零線和PE線分開的理由。