plc的各路英雄好漢 , 前輩大家好,註冊工控人家園已有好一段時間 , 期間有來過此找一些plc相關資料,但不曾在此提問過plc問題 ,這是頭一遭發表, 想請各位前輩協助幫忙解答.謝謝!
個人在學習三菱plc的fnc42 [ enco  s  d  n ]指令時,發現一個問題.
來源起始元件 s 使用 x 軟元件時,若 s 設置為 x0 則 n可設置範圍為 n<=8 , 但若將 s 設置 其他x輸入(例如x1 , x2 , x3 ,......等)  , 則 n操作數範圍僅能在 n<=7 , 小弟百思不解 ,
想請知道原因的前輩協助給予告知回復,個人衷心感謝.



xkb1956
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 1380 點
下載積分: 96930 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2017-06-01
最后登錄: 2023-07-10
查看xkb1956的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-28 10:33
你仔細看看真值表就清楚了!看資料要看原手冊的解釋。

使用編碼指令時應注意:
1)源操作數是字元件時,可以是T、C、D、V和Z;源操作數是位元件,可以是X、Y、M和S。目標元件可取T、C、D、V和Z。編碼指令為16位指令,占7個程序步。
2)操作數為字元件時應使用n≦4,為位元件時則n=1~8,n=0時不作處理。
3)若指定源操作數中有多個1,則只有最高位的1有效。
樓主留言:
今天學習時意外發現,之前執行[ enco  x1~  d  k7 ] 指令 , 使用  位元件源操作數 s 不設置為x0 ( 而設置為x1~ 範圍) 為何其 n 操作數範圍僅能是 n <= 7 , 而非 n<= 8 , 原因就在於 fx3u 的 x 輸入點數最大為256個輸入點 , 當位元件源操作數 s 不使用x0 ( 而使用x1~) ,  且 設定 n=8 , 則編碼的 x 編號將超過實際可使
[ 此帖被xkb1956在2017-08-28 17:39重新編輯 ]