2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-10-27
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-25 14:44
圖片:
關于在QD75參數設置里面,PR2:每一轉的脈沖數(Ap)
                         PR3:每一轉的位移量(Al)

有人跟我講,PR2:每一轉的脈沖數(Ap)寫入的是電機轉一圈所需要的脈沖數            
            PR3:每一轉的位移量(Al,寫入電機轉一圈所反饋的脈沖數
而且他的確這樣用的

手冊上對PR2的解釋和上面一樣
可對PR3的解釋,是根據實際絲杠的導程,和減速機構算出來的 一圈位移量

這兩種對PR3的解釋,那個對,還有PR3的值不一樣,會對MD20當前機械進給值影響嗎,PR3作為反饋脈沖數,設為1000 和2000 的MD20的值有影響嗎
  
多謝工控老手不吝賜教,謝謝了,
chenjie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 209 點
下載積分: 4237 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2016-07-21
最后登錄: 2024-04-19
查看chenjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-26 10:37

  
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-26 18:10
我理解是每轉移動量是電機旋轉一圈,執行機構的移動量