觸摸屏經常顯示急停按鈕被按下(實際急停按鈕沒有被按下),就什么也動作不了。關閉電源重新啟動又好了,請教師傅們是什么原因引起的。
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 964 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-12-23
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-24 16:42
檢查一下PLC的輸入信號吧,看看PLC的輸入信號有沒有誤動作,急停開關有沒有接觸不良,觸摸屏提示了應該說明急停信號真的觸發了
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-24 17:55
這種情況多發生在急停接常閉信號的場合,如果有多個急停串聯更明顯,我也遇到過,機器在抖動時就會出現該現象。∽屑殭z查急停的常閉點電阻,如果電阻超過10歐,盡早換了!
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-24 19:19
簡單的辦法,把PLC進線急停信號線斷開,在觀察
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 340 點
下載積分: 28181 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-12-21
查看chou2003的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-24 19:28
如果不是危險的設備,改程序把急停改接常開。
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-24 20:12
樓主什么設備?這個應該是急停開關后面的觸點壞了
朋友多了路好走!!!
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-25 07:39
引用
引用第5樓愛家愛china于2017-08-24 20:12發表的  :
樓主什么設備?這個應該是急停開關后面的觸點壞了

疊板機
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-25 07:50
引用
引用第1樓peilei1031于2017-08-24 16:42發表的  :
檢查一下PLC的輸入信號吧,看看PLC的輸入信號有沒有誤動作,急停開關有沒有接觸不良,觸摸屏提示了應該說明急停信號真的觸發了

急停開關沒有問題,特意換了個新的,現在懷疑是2個PLC連接線有問題。
瘋狂的饅頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3484 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2024-07-25
查看瘋狂的饅頭的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-08-25 08:26
直接把急停的線拆掉看一下,不行就看看程序,修改一下...
yushli2002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 433 點
下載積分: 23062 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2024-12-23
查看yushli2002的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-08-25 08:28
重新放根急停線到PLC,試試就知道了。是不是線的問題。
aw2801669
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 100 點
下載積分: 10381 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-08-23
最后登錄: 2022-03-29
查看aw2801669的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-08-25 17:16
按扭觸點問題。
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-08-25 17:46
下載PLC程序。觸摸屏程序。然后找到觸摸屏報警的相關軟元件。報警時,查看PLC程序,看是哪個信號觸發的。
1、信號干擾。修改PLC程序。
2、硬件接線不牢固。重新接線。
3、……
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
  • «