• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 709 點
下載積分: 12711 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2023-06-04
查看lyntechme的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-16 15:02
FX3U -485ADP-MB與FX3U-485BD都安裝在FX3U PLC左側,能否同時通訊?請教用過的或教有經驗的朋友,謝謝指教!
 
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-16 15:54
取決于你使用的通訊功能
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 709 點
下載積分: 12711 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2023-06-04
查看lyntechme的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-16 16:37
一共有3臺FX3U plc,每臺plc左側都安裝有FX3U -485ADP-MB與FX3U-485BD,3臺plc之間需要通過FX3U -485ADP-MB做鏈接通訊,每臺通過FX3U-485BD與威綸觸摸屏做通訊,這樣的方式是否可行?有做過類似項目的朋友嗎?
 
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 709 點
下載積分: 12711 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2023-06-04
查看lyntechme的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-16 16:39
這樣的通訊,如果要同時使用,需要注意些什么,求教做過的朋友們,萬分感激!
 
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-16 16:49
每個PLC用編程口和HMI通訊, 再用BD板plc之間N:N通訊
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 709 點
下載積分: 12711 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2023-06-04
查看lyntechme的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-16 16:56
我現在的項目是每個PL通過FX3U -485ADP-MB做N:N通訊,再通過BD板與威綸觸摸屏通訊做一機多屏,如果單單========通過BD板與威綸觸摸屏通訊做一機多屏通訊,是沒什么問題的,但如果同時還要通過FX3U -485ADP-MB做做N:N通訊,卻發現有沖突的現象,,,,如何解決????????????求救大俠,,,萬分感激。!
 
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 709 點
下載積分: 12711 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2023-06-04
查看lyntechme的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-16 16:59
每個PLC用編程口和HMI通訊, 再用BD板plc之間N:N通訊====================4樓的朋友,但這樣調試起來好像不大方便,,,,???有更好的辦法嗎?
 
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 889 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2000 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-12-13
查看flyfeky的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-16 17:33
當時有用485APD-MB讀溫控表,MODBUS格式才用這個東東,  BD板做N:N通信很方便啊, 不知道誰給你出的方案 。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-08-16 18:43
行是行的,但的確偶爾會有沖突。

也有的人是422BD連接屏,485ADP-MB做N N
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 709 點
下載積分: 12711 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2023-06-04
查看lyntechme的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-08-17 11:06
感謝8樓樓主,工控網版主的熱心指導!
 
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 709 點
下載積分: 12711 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2023-06-04
查看lyntechme的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-08-17 17:15
真的沒有這樣用過的朋友,? 說說體驗和想法
 
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-11-16
查看litung的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-08-17 18:34
你是要作什麼用途?
多PLC多人機?
有成本考量?
通訊要自己處理?
通訊速度有要求嗎?

左側,印象中可以二個同時使用
485是要走 MODBUS-RTU 的格式嗎?
輪詢的方式,速度要考慮能不能接受?

哈哈,好像丟回不少問題給你
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go