SM10/20-TC 博世驅動器,汕頭羅克自動化還長期銷售維修VM100/R-TA 博世BOSCH 驅動器等型號。
SM10/20-TC 博世驅動器銷售維修中心下面介紹一個博世驅動器維修案例:
不能送出準備好信號給上位機。準備好信號是由BTB2接口送出的,BTB2是常開繼電器,本模塊準備好后繼電器閉合。bosch系統的多個模塊(module)都有這么個接口,所有接口串接到一起,都準備好送給上位機一個閉合觸點。數碼管是指燈的含義:
指示燈中,BTB2指示燈亮起準備好(BTB2接口閉合)。數碼管顯示:3-過流、5-編碼器故障、7-模塊IGBT過熱、8-電機過熱。按照E文說明書資料,這類機器的故障類型和處理方法:1、PSUFault(Nf)
監控電壓是否在14v-16v,不在此范圍,BTB2關斷2、ModuleFault(Mf)
a)thepowerunitisdefective電源缺陷
b)theloadcircuit(motorconnection)isshartcircuited負載電路短路c)theloadcircuitisinterrupted負載電路中斷3、CommutationFaultKfa)測速電纜沒插好
b)電機內的測速電路板Faultc)測速電纜Faultd)電纜順序不正確4、TachoFault(Tf)測速線中斷或測速線短路
根據說明書,和電路板還有芯片資料,我把這款驅動器的原理圖給畫了出來……用了11天的時間,修上了這個驅動器。