lanyuezimeng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lanyuezimeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-27 21:59
7軸伺服, 外加11軸步進共18個軸,1個觸摸屏,1臺電腦
簡單點位控制。

大約130輸入, 120輸出。

初步方案是用多個XH的,外加擴展 IO ,這種方案價格較低 ,但是沒有用過,  PLC之間用485連接的話只需要設置好各站點的鏈接部分,需要另外寫通訊部分程序嗎?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-28 08:20
我用過一次松下的,兩個PLC控制8軸,你那剛好用三個。通訊設置好就行他有專用的鏈接繼電器和寄存器,設置好就會自己通訊。松下的前4軸能達100K,后面兩軸好像達不到。
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 769 個
工控威望: 987 點
下載積分: 13526 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-11-06
查看uu.liu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-28 08:20
可以,只不過麻煩些,通信程序不用寫,設置參數就好,但XH對于其他功能很是不好用,例如插補,單獨走位置沒任何問題
QQ:569456723
lanyuezimeng
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lanyuezimeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-29 09:39
謝謝各位大神的幫助,決定就用這個方案了