csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-20 19:05
圖片:
在使用PLC無協議串口通訊時,上位機發送的數據可以接收到,但是PLC發送不出數據,M8122一直不復位,如圖片所示,好奇怪哦 
[ 此帖被csjxz321在2017-07-20 19:51重新編輯 ]
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3794 個
工控威望: 4248 點
下載積分: 137354 分
在線時間: 6468(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-01
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-21 07:42
通訊問題
d8120有關~~要不要檢出碼
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-21 09:14
我是在PLC參數設置里面,選的無協議通訊
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3794 個
工控威望: 4248 點
下載積分: 137354 分
在線時間: 6468(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-01
查看lin10663的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-21 09:51
問題在接收端~~你送出沒問題
接收端格式不對~~他也不會完成
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
814382100
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 724 點
下載積分: 1859 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2016-10-29
最后登錄: 2024-10-22
查看814382100的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-21 11:23
寫了 這么個程序你和什么東西通訊  雖然是無協議有些接線也有要求的
csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-21 18:38
已經找出原因了,RS232BD有問題,換了一個就OK了