本人使用昆侖通態1561HI屏與各種設備通迅,1號串RS232與CP1H通迅讀取PLC數據,2號串口與2個研華4117模塊走RS485通迅,讀取模擬量數據,3號串口接GPRS信號,4號串口與三
菱E740變頻通迅,在正常情況都沒問題,但在運行幾個小時后,就出現三菱變頻器寫不進頻率現象,但各通迅狀態又正常,斷開4117模塊中的其中一個,頻率又能寫入。寫不進頻率時,觸
摸屏反應遲鈍,各數據顯示正常情況不到一秒就有顯示,但最少要10秒以上還數據有顯示。計數器監控PLC在動作,而屏不動作。變頻器改為與CP1H通迅,通迅正常后,屏與CP1H連結又不正常,數據能顯示,但對開關量一律不起作用。求大神分析下原因及解決辦法。謝謝!