lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3801 個
工控威望: 4255 點
下載積分: 137538 分
在線時間: 6473(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-06
查看lin10663的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-07-06 09:05
重點~~若是Q系列都改QJ71GF11-T2
可達到1G不漏接~~其餘方式資料有可能漏接
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 熱心助人!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    flycloudy
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 47 個
    工控威望: 147 點
    下載積分: 8198 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2017-05-31
    最后登錄: 2017-11-22
    查看flycloudy的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2017-07-06 09:07
    這么長的距離用485通訊末端估計夠嗆啊,以前我們做工程的時候理論單臺設備試驗測試的時候是能達到600米,但是現場26臺設備串連之后300都達不到,不知道你的現場通訊環境好不好,如果環境好的話,末端加個120歐的電阻應該能解決問題,最后我們是采用了485轉光纖才解決了問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2017-07-06 09:22
    引用
    引用第11樓john42tw于2017-07-06 08:53發表的  :
    [  28臺plc都有一個"多余"的RS-232C接口 ]  

    不必替公司省錢,搞死自己,還落個爛。

    28臺加網路模組,用網路連結。

    老板給了預算的,用以太網模塊絕對超了,而且超的太多了。!
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2017-07-06 09:23
    引用
    引用第7樓小八哥于2017-07-06 07:40發表的  :


    走無線模塊吧   省事一點 上面都有人發了   232的通訊距離就15米  

    我也想過走無線模塊,就是怕到時候干擾太大,通訊不穩定
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2017-07-06 09:26
    引用
    引用第5樓jinle520于2017-07-05 20:32發表的  :
    用網絡通訊,買WIFI轉串口,都不用接線,方便多了。

    https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b.w4011-5602068913.49.u7FZFL&id=43784167017&rn=415229a13aa65273ae6513f91902d999&abbucket=3

    用無線模塊的話,現場干擾很大,會不會通訊不穩定,電腦離設備區100米遠,還隔著兩棟墻
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2017-07-06 09:33
    引用
    引用第13樓flycloudy于2017-07-06 09:07發表的  :
    這么長的距離用485通訊末端估計夠嗆啊,以前我們做工程的時候理論單臺設備試驗測試的時候是能達到600米,但是現場26臺設備串連之后300都達不到,不知道你的現場通訊環境好不好,如果環境好的話,末端加個120歐的電阻應該能解決問題,最后我們是采用了485轉光纖才解決了問題。

    我也覺得夠嗆啊,現場都是設備,環境肯定比較差的。
    其實在plc上面加個以太網模塊最省事了,但是成本太高了,用485轉光纖成本怎么樣
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2017-07-06 10:13
    引用
    引用第17樓yuxin__li于2017-07-06 09:33發表的  :

    我也覺得夠嗆啊,現場都是設備,環境肯定比較差的。
    其實在plc上面加個以太網模塊最省事了,但是成本太高了,用485轉光纖成本怎么樣

    或者現場環境太差的話,多加幾條總線,分開用,這樣子會不會好一點啊
    jicjic111
    進步
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 220 個
    工控威望: 377 點
    下載積分: 911 分
    在線時間: 375(小時)
    注冊時間: 2013-05-30
    最后登錄: 2024-10-20
    查看jicjic111的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2017-07-06 10:30
    我去年做過37臺和樓主上面一樣的工程,淚奔啊,來來回回搞了八個月,現在遇到我會直接路過。同一型號還好一點,不同型號的,不同品牌的,有些支持MODBUS,有些又不支持,還有測壓力的,最難搞的有些是單片機,地址等通信參數是不可更改的,幾點建議,1組態軟件用正版的,我一開始用破解的,用下用下,變量參數就不夠用了,通信如果有問題,總是懷疑軟件是不是有問題,自己做個也行,簡單一點用VB做 一個,其實生產要的數據不是很多,2.rs-232-轉RS485可是可以,一個COM端RS485不要連超過5個RS232.不然很慢,28臺分6個COM 端,這樣節約成本,不過很慢很慢。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 熱心助人!
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1276 個
    工控威望: 6107 點
    下載積分: 52058 分
    在線時間: 1120(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2024-09-30
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2017-07-06 13:08
    圖片:
    引用
    引用樓主yuxin__li于2017-07-05 17:21發表的 一臺電腦如何連接多個RS-232C接口 :
    現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了


    既然要轉485 為何不轉Enternet ?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 熱心助人!
    工控劍俠666
    天道酬勤,認真的人做認真的事 。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1002 個
    工控威望: 2680 點
    下載積分: 22469 分
    在線時間: 274(小時)
    注冊時間: 2013-03-30
    最后登錄: 2024-11-06
    查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2017-07-06 15:29
    引用
    引用第10樓yuxin__li于2017-07-06 08:29發表的  :

    主要沒有弄過,心里沒底,轉485后plc這邊要怎么操作,如何設置plc站號,不然沒法區分28臺設備,


    PLC軟件的參數中可設置PLC 站號1 2 3 4.......28
    工控人加油
    工控劍俠666
    天道酬勤,認真的人做認真的事 。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1002 個
    工控威望: 2680 點
    下載積分: 22469 分
    在線時間: 274(小時)
    注冊時間: 2013-03-30
    最后登錄: 2024-11-06
    查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2017-07-06 15:30
    PLC軟件的PLC參數設置站號1 2 3 4 5 6 7。。。。28
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
  • 工控人加油
    lenghai
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 20 個
    工控威望: 164 點
    下載積分: 7662 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2017-03-14
    最后登錄: 2020-10-08
    查看lenghai的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2017-07-06 15:46
    一般都是采用數據采集模塊采集現場數據(模擬量,開關量模塊等)然后通過采集模塊上的485總線接到電腦接口
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 熱心助人!