現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-10-20
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-06 10:30
我去年做過37臺和樓主上面一樣的工程,淚奔啊,來來回回搞了八個月,現在遇到我會直接路過。同一型號還好一點,不同型號的,不同品牌的,有些支持MODBUS,有些又不支持,還有測壓力的,最難搞的有些是單片機,地址等通信參數是不可更改的,幾點建議,1組態軟件用正版的,我一開始用破解的,用下用下,變量參數就不夠用了,通信如果有問題,總是懷疑軟件是不是有問題,自己做個也行,簡單一點用VB做 一個,其實生產要的數據不是很多,2.rs-232-轉RS485可是可以,一個COM端RS485不要連超過5個RS232.不然很慢,28臺分6個COM 端,這樣節約成本,不過很慢很慢。