要加一個電阻用于增加負載電流,作用是增強抗干擾能力嗎
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-30 16:58
有人知道嗎
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-03 17:06
.....
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-04 08:53
我有做過實際測試,在PLC端并聯電阻,提高PLC至編碼器的電流(編碼器OC輸出),實際使用對抗干擾沒有效果。通過PLC輸入端的電流為5mA,我把編碼器電流提高到10mA,20mA,然后測試波形,發現都沒有意義。然后在編碼器端加上拉電阻,也都沒有意義。
最想不通的是,我在PLC端加電容抑制尖峰干擾,能夠把尖峰極大的抑制,但非但不能解決干擾,反而增大了計數器出錯的幾率。
所以,用編碼器一定要在布線設計中就把干擾解決,想靠后期抑制很難!