天定勝人
級別: 正式會員
|
圖片:
圖片:
剛接觸三陵PLC f2n-48mr,現試做了一個程序,氣缸運動程序,主要動作順序是:先是電磁閥通電,氣缸下沉1.5s,停1s后,電機轉動,經光電開關檢測,轉一圈停下來。停1s,電磁閥失電,氣缸上升,然后一直這樣循環。 我做了下面的程序后,在現場發現氣缸能夠上升下沉,主要是中間電機不是轉一圈,大約轉三四圈才停下來,中間光電檢測好幾次,不知什么原因?哪位大哥能指導一下,不勝感激! |
---|---|
|
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
|
什么電機?有沒變頻,有沒剎車?是不是慣性。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
你可以先另做一個程序,手動讓它動,然后觀察光電的情況 。 再根據得出來的特點修改上面的程序。 |
|
---|---|---|
|
天定勝人
級別: 正式會員
|
沒有變頻,這套系統之前好像用步進電機做過,運行成功。后來想用plc做,就試著寫了一段小程序,光電開關,還有電磁閥都是接原來的。 |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
電機輸出Y1不要這樣直接觸發輸出,因為光電信號很短,通斷后又觸發了,要用一個帶自鎖的來輸出,而且觸發信號要用上升沿來觸發,這樣就可以了。 |
|
---|---|---|
|
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
|
置位和復位指令應當在程序中成對出現 |
|
---|---|---|
|
云皮兒
級別: 探索解密
|
氣缸用停止按鈕在現實中不可取 程序比較亂 T0加上升沿 用自保輸出y1 還是先用仿真軟件練練手再實操 plc考驗的是邏輯 程序跟著邏輯走 多看看別人成熟的程序 理解思維方式 才能最快進步 [ 此帖被云皮兒在2017-06-29 18:08重新編輯 ] |
---|---|
|