• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-09 14:59
圖片:
公司里有幾臺這樣的設備,用的都是三菱FX1S的PLC,步科的觸摸屏。斷電一此時間數據資料就沒有了,一上電就顯示如圖片所示,這是PLC的問題還是觸摸屏的問題?最開始我還以為是通訊線沒有連接好呢,后想栓查了也沒發現有什么問題,那位大神知道是什么原因跟我說一下,或是知道那個00-00-00是什么異常代碼?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 600 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-06
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-09 15:17
PLC與觸摸屏通訊問題。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-09 16:24
通信問題,看一下通信線,
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-09 17:32
引用
引用第1樓cjm1234于2017-06-09 15:17發表的  :
PLC與觸摸屏通訊問題。

10臺設備,不可能每臺都是通訊線有問題吧,每臺機都是出現這樣的情況
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 643 個
工控威望: 4482 點
下載積分: 3656 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-11-06
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-09 17:42
通訊問題,你是不是用的同一條數據線。數據線問題最多
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-09 18:23
引用
引用第4樓zhuyongxiong于2017-06-09 17:42發表的  :
通訊問題,你是不是用的同一條數據線。數據線問題最多

10臺一樣的設備,都同時出現這樣的問題,(各自有各自的PLC、面板、通訊線)
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-09 18:27
兩種設備的自檢掃描時間不一致,導致不能同步搜索到。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 643 個
工控威望: 4482 點
下載積分: 3656 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-11-06
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-09 18:34
PLC error是否亮燈
8樓  發表于: 2017-06-09 18:38
有些PLC有電池壽命4年,沒檢查更換的話只能呵呵了,慢慢寫程序吧
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
leiyoushu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 203 點
下載積分: 476 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-05-02
最后登錄: 2022-10-12
查看leiyoushu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-06-09 18:43
數據寄存器沒有用斷電保持型的,重新改為斷電保持型的,就可以了
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-16 13:00
引用
引用第9樓leiyoushu于2017-06-09 18:43發表的  :
數據寄存器沒有用斷電保持型的,重新改為斷電保持型的,就可以了

以前都可以的,只是放置了一些時間就成這樣了
華南貓
PLC無線通訊遠程控制巨控黃工:18922726899
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 860 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2017-02-21
最后登錄: 2024-11-06
查看華南貓的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-16 14:16
排查法,換根線,換個屏,換個PLC,一個個試就知道哪里的問題了~  無非就是硬件或者通訊參數問題
技術咨詢熱線:18922726899  巨控黃工
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go