樓主  發表于: 2017-05-26 16:54
圖片:
各位好:
            小弟用s7-1200想做一個功能塊。功能塊的輸入變量端是數值,輸出端是4個位(例如,輸入3,輸出為Q0.0和Q0.1),因為?個位,所以最大輸入數值15.不知道如何直接傳送。也沒看到可以傳送數值到幾個位的指令。
           還有建的FB塊中,這個數值和輸出如何建變量。都是紅色錯誤提示。
 望指點!
 
1102519517
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 654 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2023-04-16
查看1102519517的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 10:29
我怎么感覺這個會雙線圈啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(臥室小菜鴨) 好貼好貼!
    1102519517
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 7 個
    工控威望: 101 點
    下載積分: 654 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2017-06-09
    最后登錄: 2023-04-16
    查看1102519517的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-06-28 10:54
    圖片:
    這樣可以嗎
    huangfajia
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 1425 點
    下載積分: 18454 分
    在線時間: 241(小時)
    注冊時間: 2013-01-30
    最后登錄: 2024-12-10
    查看huangfajia的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-06-28 13:37
    使用AT指令把數值轉換成16個BOOL
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6777 個
    工控威望: 38380 點
    下載積分: 4203 分
    在線時間: 9537(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-22
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-06-28 15:04
    引用
    引用第2樓1102519517于2017-06-28 10:54發表的  :
    這樣可以嗎


    您的程序太復雜了,其實只要這樣:

    定義一個WORD類型的輸入變量,定義4個BOOL類型的輸出變量。



    然后在塊中這樣寫:
      


    上面的SCL用梯形圖也很好表達,一個輸入觸點,接駁一個輸出觸點。

    Good Luck~
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(臥室小菜鴨) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(adnnin) 熱心助人!